Przetwornica napięcia podłączona do wyjścia LOAD

Witam wszystkich.

Moje pytanie jest następujące. Posiadam przetwornice napięcia 1000W mocy ciągłej. Chciałbym aby regulator ładowania zliczał ile zużywam energii i jaki jest aktualny pobór mocy. Podłączyłem przetwornice pod wejście load ale niestety przy większym obciążaniu regulator się wyłącza lub zawiesza. Czy ktoś mógł by mi doradzić jak rozwiązac ten problem. Czy zastosowanie regulatora z większym wyjściem Load tzn z większa ilością amperów rozwiąże problem. Jeżeli nie to jak mógłbym ten problem rozwiązać.

Pozdrawiam Mirek

Mirku to jest tak 1000W mocy ciągłej przypuszczam, że masz instalacje 12V to ok 84 ampery. Raczej żaden regulator nie dysponuje taką mocą no chyba, że mówimy o magicznych regulatorach chińskich po 50 zł 🙂

Przetwornicę powinieneś podłączyć bezpośrednio do akumulatora a do pomiaru powinieneś używać innych mierników np BMV700 firmy Victron Energy. Niestety z pomiarami takich dużych mocy są zawsze problemy i trzeba to rozwiązywać inaczej niż regulatorem ładowania.

Pozdrawiam